  《地下室空调通风技术总结》是一篇好的范文,觉得有用就收藏了,重新整理了一下发到这里[http://]。

篇一:通风与空调总结

通风空调工程施工技术总结

第一节 通风空调系统

一、施工流程

施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制作安装→风管制作、风管检查验收→风管安装→漏光试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机安装工艺流程:

测量、放线→根据设备吊装尺寸固定吊筋→支吊架安装→安装末端设备→安装风阀等设备→待装修吊顶完成后安装风口→系统检测→系统调试验收。2、风管路安装工艺流程:

测量、放线→确认主体结构轴线及各面中心线→以中心线为基础,进行风管路的安装→校正位置→管道与机组的连接→风管管路验收检查

3、水管路安装施工工艺流程:

测量、放线→根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋→按图纸所示位置安装水管→各种阀门安装→与末端的连接→管道系统压力试验→外表面的防腐防锈处理→保温→清洁 二、安装流程

1、技术准备;熟悉学习设计图纸和其他技术资料,收集所需要的标准图集和规范,学习操作规程和质量标准。确定施工方案,

并按批准的施工方案进行详细的技术、质量的书面交底。2、材料、设备送审和采购,采取以下措施;严格送审制度,设备和重要材料都要进行对甲方和监理的送审,得到书面的批准后方可进行采购。

3、主要施工方法及主要技术措施

主要分通风空调系统、空调水系统两大部分。施工方法及注意事项简述如下,具体施工如有不详之处参阅《通风与空调安装手册》,并与技术人员磋商。三、空调通风系统

空调通风系统的安装主要包括:空调机安装、风机制作、思想汇报专题风管安装、空调与通风部件安装。1、空调机安装

A、首先把空调机组运行至现场,开箱检查设备主体和零部件是否完好、随机文件是否齐全,并形成验收文字记录。

B、机组清扫干净,箱体内无杂物、垃圾和积尘。检查风机叶轮转动是否灵活;检查风机电机绕组相间电阻、相地电阻是否良好。机组内空气过滤(网)和空气热交换器翅片应清洁、完好。C、安装前,应首先阅读生产厂家所提供的产品样本及安装使用说明书,详细了解其结构特点和安装要点,严格按照其要求安装顺序进行安装、调整。2、风机的安装

A、设备安装前应进行检查,并形成验收文字记录。参加人员为

甲方、监理、施工和厂商等方单位的代表。

B、型号规格应符合设计规定,其出口方向应正确;安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象,声音是否正常。

C、叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上;D、固定通风机的螺栓应拧紧,并有放松动措施。

E、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施。

F、风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。G、风机安装允许偏差(见下表)

3、铁皮风管制作

制作风管所用材料进场时应检查其是否符合质量要求,要求有出厂合格证及质量鉴定文件。一些主要材料还需送质检站检验合格后方可使用。A、材料选择

本工程的风管采用正规大厂的热镀锌钢板制作。镀锌钢板表面要求平整、光滑、洁净,厚度均匀,表面应具有热镀锌特有的镀锌

层结晶花纹。风管制作选用镀锌板厚度按下表执行。

B、风管制作允许偏差:

风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时为2mm,当大于300mm时为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两对角线长度之差不应大于3mm。

C、本工程的风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔;法兰应符合下表要求:

篇二:地下旅馆与人防地下室的空调通风设计

地下旅馆与人防地下室的空调通风设计

摘要: 本文通过平时作旅馆空调通风设计和战时作人员掩蔽所通风设计的简介,说明一座平战两用的地下建筑物,空调和通风是维持人们舒适和安全的关键;平战结合的做法,可大大节省了工程投资和安装时间。

关键词: 地下旅馆 战时人防 空调通风

1 工程概况

本工程位于广州市某地下,建筑面积690 m2,层高3.6m.平时为旅馆,有22 个客房,战时为一个防护单元,掩蔽400 人。

2 旅馆空调通风设计

2.1 设计标准范文写作

(1) 室内气象参数

夏季: t干= 33.5℃,t湿= 27.7℃,风速: V 平均= 1.8 m/s,风向: SE

(2) 室内空调设计参数

本设计只考虑夏季空调,其余季节机械通风即可。

室温: 26~27℃,相对湿度: <65%

噪声级: 40 dB,工作区风速: 0.25 m/s

(3) 空调负荷

空调面积: 690m2;单位空调面积平均负荷: 116W/m2;设备总负荷: 80 kW

2.2 中央空调系统

本设计采用制冷设备集中,末端设备分散的中央空调系统。

(1) 装机容量及设备选择:

空调末端装置总负荷为90kW.考虑到客户一般不同时用冷,且末端风机盘管均设置电动阀和温度三速控制开关,自动调节冷冻水运行量,实现节能目的。故主机选用一台宏星牌20ST-30WCD 冷水机组,冷水供??回水温度为7~12℃,冷媒为R22.标准产冷量为80 kW.主机配冷冻、冷却水泵和冷却塔各一台,为安全起见,加配冷却、冷冻水泵各一台作为备用泵。

(2) 冷冻水系统:

篇三:地下室技术总结

金穗花园一标

地下室施工技术总结

金穗花园一标工程位于深圳市龙岗区平湖街道山厦社区,平龙西路以北,金穗西路以南,中环大道以东。为深圳市政府重大建设项目。工程共分2个标段施工,最全面的范文参考写作网站其中我公司负责1标段的施工,施工范围包括含两栋塔楼(1栋、2栋)及其两层地下室,地下室2层,采用钢筋混凝土框架结构形式,设有460个停车位。人防地下室设在地下2层,共三个防护单元,均为核六常六二等人员掩蔽所,人防总建筑面积4693.38㎡。在地下室施工过程中,质检站、甲方、设计院、监理等相关单位对我方给予了大力的支持,使得本标段能够保质保量的顺利地完成地下室施工任务,对此向以上单位表示衷心的感谢!

下面,我们就本标段的地下室施工做一个小结。

一、地下室主体结构施工情况:

从桩基础顺利施工完毕,项目部便开始地下室主体施工。根据本工程的特点,以及本标段施工场地狭小的实际情况,项目部与设计院、甲方、监理沟通,由于现场场地局限,地下室施工阶段无法设置临时施工通道,基坑边所存在环形道路仅可以满足人行。所有主材经由金穗西路,由塔吊转运到基坑工作面内。零星小材及模板等材料可以由平龙路进入项目部办公区再转运到基坑内,这一部署比较合理,基本满足施工的需要。

地下室的施工从桩基础完成开始,截至2007年6月15日地下室顶板封顶,地下室结构施工顺利,满足了业主对工期的要求。

二、钢筋工程

对每批进场钢筋,我们均按照规范要求取样送检,并坚持取样送

检合格后,方可加工。本工程地下室共使用钢筋约3000吨(这个得问老刘要么材料了),监理见证送检70组(不包括不合格的钢筋送检),范文TOP100监督抽检11组(这个母鸡到哦),均检验合格。钢筋直径≥Ф25采用直螺纹机械连接,接头等级Ⅱ级,监理见证送检26组,监督抽检5组(这个母鸡到哦),均检验合格。

我们安排了经验丰富的专职钢筋放样员,按照设计及施工规范要求放样,钢筋料表经过技术员审核后方可送至钢筋加工厂房,加工钢筋。我们在加工厂房建立了对应的管理制度,招聘熟手的操作工人,错料、短料、缺料的现象得到了良好的控制。

技术员、质检员根据交底内容,对现场钢筋绑扎进行跟班检查,严格控制质量,做好班组自检及交接检。

地下室钢筋工程共66个检验批,一次验收通过率100%。

我们根据工程实际,通过与业主、监理、设计院协商,对粗钢筋连接采用直螺纹连接新技术,并引进了新型塑料垫块代替砂浆垫块作为钢筋保护层。并编制了专项的施工方案。钢筋直螺纹连接,新型塑料垫快现场应用效果良好。

三、模板工程

模板采用优质胶板,木方进场后均统一压刨后方交付使用。考虑到施工进度的要求及技术特点,我们对裙楼荷载较小的部分采用门型架支撑体系;荷载较大的塔楼转换层然采用钢管脚手架支撑体系。通过对模板支撑进行计算、设计、交底,采用满堂支撑架及相关加固措施,统一配模,针对每个构件部位绘制了专用的配模图,减少了模板随意切割造成浪费的现象。设专项质量检查员,加大检查力

度。模板工程质量通病现象大为减少。

地下室模板工程共44个检验批,均检验合格。

四、混凝土工程

地下室砼总量约10942M3,统一采用商品砼。主体结构施工之前,我们通过对砼供应厂家供应能力、砼供应质量的考察,选定了合适的砼供应厂家,并与砼厂家实验室联系,对坍(来自:WwW.fwwang.cn :地下室空调通风技术总结)落度大小、外加剂掺量、粉煤灰掺量提出具体要求,共同确定本工程所需各标号商品砼配合比。

施工现场由试验员对每车砼进行坍落度、和易性检查,对于坍落度不符和配合比要求的,坚决给予退货。按照规范要求留置砼试块,本工程地下室共留置混凝土试块245组,其中标准养护试块监理见证送检107组,监督抽检0组,同条件养护试块107组,均检验合格。

在每班砼浇注之前,我们均根据实际情况,对操作工人进行交底。交底包括混凝土标号、标高控制、振捣、收面、养护以及成品保护等方面内容。

地下室砼工程共44个检验批,均检验合格。

五、防水工程施工:

防水等级为外防水二级,除结构采用抗渗自防水混凝土外,底板、侧墙、顶板在迎水面均采用外防水。底板两层3mm厚APP改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅰ型),外墙采用1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料加3mm厚湿铺沥青基聚酯胎防水卷材(单面自粘Ⅰ型),顶板采用

1.2mm厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型)加3mm厚自粘改性沥青防水卷材(湿铺法)和70厚C30细石混凝土防水层。。

防水工程的成功于否是结构创优的关键。我们首先在结构自防水方面下工夫,砼振捣密实,对施工缝、后浇带位置严格按照图纸及技术交底施工,采用高一等级的微膨胀砼,并在施工缝处设置3厚300宽止水钢板,穿墙管洞、螺杆头等均作特殊处理,设置止水片。防水基层面清理干净,并由经验丰富的操作队伍施工防水层,对后浇带、施工缝位置均设加强防水层,同时加强对防水层的成品保护工作,减少人员在防水层上来回走动,验收后立即施工防水保护层。

每检验批防水层施工我们均坚持自检、专检工作,在监理、建设单位验收后方隐蔽。

在地下室的施工过程中,我们得到了很好的学习与提高,积累了一定的工程技术资料。我们将在以后的工作中,认真总结经验,并加强与同行业单位的学习与交流,引进新技术、新工艺、新材料,铸造精品工程,为深圳的建设添砖加瓦。

深圳市建工集团有限公司

金穗花园一标项目部

二〇一三年二月二十六日

  这是篇好范文参考内容,讲的是关于施工、安装、地下室、防水、工程、采用、我们、要求等方面的内容,希望对网友有用。