消防技术总结 每月消防工作小结

  《消防技术总结》是一篇好的范文,觉得有用就收藏了,这里给大家转摘到。

篇一:消防安全技术综合能力超强总结笔记

各篇易错易混知识点总结

第一篇

1 消防重点单位:培训管理人,巡查档案

2几个罚款:未审核或不合格:3-30万,降低质量:1-10万,前款违法行为不够刑事,2-20万出具虚假文件:5-10万,责任人:1-5万,人员密集场所使用不合格消防产品责令限期改正,逾期不改0.5-5万,责任人500-2000 3强令冒险罪 5年,工程重大安全事故罪 5-10

4机关团体事业单位应该每季度检查,其他单位每月检查

5重点单位每年消防培训,半年消防演练,公众聚集场所半年培训,其他单位一年演练

6施工许可之日7个工作日,受理申请之日10个工作日,认定书送达15日内,7诚实守信是通行证,是立足基础

8消防法明确了消防设计审核,消防验收和备案抽查制度。

9行政许可基本原则:合法、便民、救济、信赖、三公。

10 火灾事故调查:地域管辖、共同管辖、指定管辖、特殊管辖。

11 消防工程师职业道德:原则性、责任性、服务性、密切性。职业道德的意识形态:本质性、基准性、稳定性、独特性

第二篇

1 厂房、仓库的耐火要求3h(防火墙)对应1.5h(楼板)《甲乙类厂房范文写作、甲乙丙类仓库》,2.5h(不燃烧隔墙)对应1h,民用建筑采用的是2h(不燃烧体墙)和1h(楼板)

住宅建筑:2h和1.5h(同煤油或燃气锅炉房、变压器室和柴油发电机房、消防控制室、消防水泵),当为高层时要采用3h,不低于2.5h的楼板,1.2米防火挑檐,或相接处上下开口之间的墙体高度不小于4米

2必须采用甲级防火窗或防火门的:①变配电站必须在防火墙上开窗时,应设置甲级窗②剧场、电影院、礼堂,当必须设置在其他民用建筑时,应采用耐火极限不低于2h的防火墙和甲级防火门与其他区域分隔开。③储油间与锅炉房之间的防火墙上开设的门卫甲级④储油罐设置在一二级耐火等级的单独房间时,房间门为甲级防火门⑤储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。⑥消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间的隔墙上开设的门卫甲级防火门。⑦与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗

3乙炔和钢瓶是5,其余基本是1

4歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在袋形走到两侧或尽头时,最远疏散门至最近安全出口不大于9米

5消火栓街道中心线160米,街区道路间距120,;对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500㎡的防火分区,各分区之间留出不小于6m 的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm 的防火墙。

6 布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.5m;当利用厂区围墙作为点火油罐区

1

思想汇报专题的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m 高。

7(钢铁冶金)煤气柜区四周均设置围墙,实地测量柜体外壁与围墙的间距。当总容积不超过200000m3时,柜体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m;当总容积大于200000m3时,不宜小于18.0m。

8 储罐之间的净距均不得小于2.0m

9道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火间距,从道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘最近一侧路边及铁路线中心线的最小水平距离测量。

防火间距不足的措施:

1.改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。对于建筑能

2.调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性 能。厂房仓库

3.将建筑物的普通外墙改为防火墙。

4.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。

5.设置独立的防火墙等。

10对于沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 的建筑,设置穿过建筑物的消防车道

11查消防车道的净宽度和净空高度均不小于4.0m,其坡度不宜大于8%,中间消防车通道与环形消防车通道的交接处应该满足消防车转弯行驶且消防车通道之间的间距不大于150米。12中间消防车通道与环形消防车通道的交界处应该满足消防车转弯行驶且消防车通道之间的间距不大于150米的要求范文TOP100。

13消防车通道荷载:轻中11t。重15-50t,前轮外侧循圆曲线行走轨迹半径:轻7中9重12,回车场面积,最小12*12,高民15*15,重型18*18

三 消防车登高操作场

高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于4m,对于建筑高度不大于50m 的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于30m

场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不大于10m;场地的坡度不大于3%,长度和宽度分别不小于15m 和8m。对于建筑高度大于于50m 的建筑,场地的长度和宽度均不得小于15m。建筑高度大于50米时消防车登高面间隔距离不大于30米。

前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘,消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2立方,排水泵的排水量不小于10升每秒。

2

复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积按常规要求减少35%。;敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区、建筑内设有自动灭火系统时每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1 倍

3.2防火卷帘,采用以背火面温升作耐火极限判定条件,如不以背火面温升作耐火极限判定条件,其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护,系统喷水延续时间不小于3h。

3.3电梯井壁、电梯门,建筑幕墙1h,井壁检查门和垃圾道前室门应为丙级。

3.4建筑幕墙高度不低于1.2m,自动灭火时不小于0.8,,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h 的C 类防火窗。

3.5中庭用防火隔墙1好,用防火卷帘3h,与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。中庭连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为A 级,其他部位可采用不低于B1 级的装修材料。

3.6当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,需检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀。

3.7(1)防烟分区不得跨越防火分区。

最全面的范文参考写作网站(2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m 的区域可不划分防烟分区。

(3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m 且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。

每个防烟分区的面积不宜大于2000 ㎡。

3.8用于防烟分区挡烟的设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm 的梁等.挡烟高度要求不得小于500

500mm。

复式汽车库防火分区最大允许建筑面积按常规要求减少35%

3.9。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离不大于20mm

3.10测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间小于7s

3.11设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。

3.12,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限需要保持不低于4.00h防火墙上一般不开设门、窗、洞口,必须开设时,需设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,防止建筑内火灾的浓烟和火焰穿过门窗洞口蔓延扩散。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间的最近边缘的水平距离不得小于2米,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。防火隔间的门是甲级门。

3.13钢质防火门门框

内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于 600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。钢质防火窗窗框内充填水泥

沙浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。。

3

活动式防火窗在温控释放装置动(来自:WWw.fwwang.cn :消防技术总结)作后60s 内能自动关闭。,对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于30m 时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m 时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护,不宜选用侧式防火卷帘。。防火卷帘的控制器和手动按钮盒分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为1.3m~1.5m.对设置在通道位置的防火卷帘,需要由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动;对设置在其他位置的防火卷帘,可由同一防火分区两只不同的火灾探测器组联动。(2)双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm。

建筑物内设置中庭时:1防火隔墙1h2 防火玻璃与固定部件整体1h3防火卷帘3h4c类防火玻璃,检查是否设置闭式自动喷水灭火系统5与中庭相连接的门窗均为火灾时能自行关闭的甲级防火门窗。

(3)垂直卷帘的电动启闭运行速度在2 m/min~7.5m/min 之间;其自重下降速度不大于

9.5m/min。

(4)卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB。、

2)用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上 限位降至1.8m 处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面1.8m 处停止,延时5s~60s 后,继续下降至全闭,并向控制室的消防控制设备反馈各部位动作信号。

防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭

需要设置防火阀的部位p61:阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为150℃。其它风管上安装的防火阀公称动作温度均为70℃。排烟防火阀安装在排烟系统管道上时,其公称动作温度280.

防火隔间的建筑面积不小于6.0m2。防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用A 级材料。(防火隔间:材A墙3距4面6)

4

5

篇二:消防工程施工技术总结与档案工作总结

档案工作总结

一、工程概况

本工程位于XXX,属于多层公共建筑,建筑总面积为 XX 平方米。本工程消防施工范围:火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统。

二、工程技术档案的形成

该工程从开工到竣工,项目部都派有通过专业培训的技术人员在现场进行技术资料的检查、收集、汇总和整理,档案工作一直在建设单位、现场监理的监督指导下进行,公司领导及有关部门对该工程也非常重视,随时到施工现场检查、指导,确保了档案资料的准确、真实、齐全、完善。在整个工程施工过程中,项目部严格按档案资料管理的要求认真抓好了以下几个方面工作:

1.配备齐全了现场管理人员,档案管理员持证上岗;现场配备了各种标准、规范及指导书籍;建立了档案资料形成的工作程序及规章制度,确保技术资料与施工同步进行。

2.用于本工程的材料进场时,我们都进行物证核实,保证材料出厂合格证及性能检测报告的及时、准确、真实,保证了工程材料及合格证明资料符合规范要求。

3.在施工过程中,做到了先交底后施工,施工交底记录内容齐全完善,对隐蔽工程及时进行检查验收,按规定填写好各种隐蔽验收记录、完善签字手续,做好了各种施工记录。各种隐蔽检查及测试记录均保证及时、准确。

4.在各分部分项工程施工过程中,及时进行质量自查及自评,填写好质量检查验收记录表,在施工过程中,及时进行了分部分项结构验收,资料齐全、完整。

三、工程技术档案的编制

在工程竣工交验前,完成了工程技术档案的收集、汇总、整理、装订工作,整个工程技术档案齐全、完整、真实、图文清晰,组卷合理,装订美观,自评为优良,交档案馆验收。

XX公司

XX年-X月-XX日

篇三:消防安全技术综合能力总结

2015年二级消防工程师考试《综合能力》资料 消火栓栓设计

(一)下列场所应设置消火栓

1、一类、二类高层建筑;

2、大于等于8层的住宅;

3、大于等于5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑;

4、建筑面积大于300m2的甲、乙、厂房(仓库);

5、体积大于5000m3的车站、码头、机场侯车楼;

6、超过800座位的剧场和电影院;特等、甲等剧场;

7、超过1200个座位的礼堂、体育馆等;

(二)、消火栓用水量

高层消火栓给水系统的用水量

注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。

2、多层建筑消火栓给水系统的用水量;

室内消火栓布置要求

1、设置位置:应设在走道、楼梯附近;消火栓箱应有红色的“消火栓”标志;

2、设置间距:两只水枪同时达到任何部位时,行走距离不大于30m,一只水枪同时达到任何部位时,行走距离不大于50m;

3、消火栓水枪水柱:

多层不小于7米;

不超100米的高层不小于10米;

超过100米的高层水柱不小于13米。

6、栓口出水压力:

大于0.5Mpa时,应采取减压措施(避免水箱水过早用完,不利于扑灭初期火灾);高层建筑、大空间工业和民用建筑、高架仓库栓口压力不小于0.35Mpa

多层民用建筑栓口压力不小于0.20Mpa

4、栓口中心高度宜为1.1米,栓口出水方向向下或与墙面垂直;

5、栓口静压不应大于1.00Mpa,否则应分区;

7、消防电梯前室应设消火栓,且可作为普通消火栓适用,并计算在布置范围内;

8、临时高压消火栓系统应设置消火栓按钮,并应保护措施;

9、高层建筑屋顶应设置带有压力表的检查用消火栓,采暖低区可设在顶层出口处或水箱间;

10、消防水带:有内衬,长度不超过25米;水枪喷嘴口径不应小于Φ19mm,水带应为Φ65mm;

11、公共娱乐场所、幼儿园和老年公寓应设置SN25消火栓,间距不大于25米;12、7层~9层的单元式住宅可采用干式消火栓;

室内消防给水管道

1、管道应与生活、生产给水系统分开独立设置。

2、管道应布置成环状;和环状管网相连的引入管不少于2根;

3、每层不少于2根竖管,竖管口径不小于DN100;

4、以下情况可设置一根竖管,但必须采用双阀、双出口消火栓;

18层及18层以上的单元式住宅;

18层及18层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的 塔式住宅;

5、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置;

6、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。

消火栓箱类型

单栓型:800*650*240:丁型

双栓型:1000*700*240:

带灭火器箱型:1800*700*240

室外消火栓

建筑小区室外消火栓是指在高、低层建筑物周围所设置的消火栓,当建筑小区内被保护建筑物距离市政消火栓比较远,超过了 150m的保护范围,在建筑小区应设置供消防车使用或直接接出水带和水枪进行灭火的室外消火栓

1、室外消火栓用水量

高层建筑用水量:见《高层建筑设计防火规范》GB50045 -45 2005年版p28。

厂房、多层名用建筑用水量:见《建筑设计防火规范》GB50016 - 2006年版p71-p76。

2、室外消火栓给水管道布置

管道应布置成环状,当用水量小于15L/S时,可布置成支状。

向环网供水的管道不小于两条;

环状管道采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓数量不超过5个;

室外消防给水管道的直径不小于DN100;

室外消防给水管道压力:消防时工作压力不低于0.1 Mpa.

2、室外消火栓布置

《建规》第8.2.7条 室外消火栓的布置应符合下列要求:

室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;

甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外(当罐区和堆场面积较大,水枪充实水柱无法全覆盖时,可以消防炮代替)。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;室外消火栓的间距不应超过120m;

室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓;

室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;

室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。室外消火栓距离水泵接合器的距离宜为15m~40m。

水泵接合器

消防水泵接合器作用:在室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障停止运转期间,建筑发生火灾时,将消防车从室外消防水源抽的水,输送到室内消防给水管网;或在建筑发生火灾,而室内消防用水量不

足时,将消防车从室外水源抽的水,补充到室内消防管网.

1、DN100接合器流量为15L/S,DN150流量为30L/S;

2、距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m;

3、宜采用地上式,采用地下式水泵接合器应有明显标志;

4、应在消防车供水范围内各竖向分区设置水泵接合器;

5、小于15米的建筑不用甚至水泵接合器

消防水泵房

1、启动设备设置

水泵不超过0.5t时,应设置固定吊钩或移动吊架;

水泵在0.5t~3t时,宜设置手动启动设备;

水泵大于3t时,应设置电动启动设备;

2、水泵机组的设置应符合下列规定:

1.相邻两个机组及机组至墙壁的净距:电机容量小于20kw时,0.6m,电机容量大于20kw小于55kw时,0.8m;电容量机组大于20kw小于55kw时,不宜小于1.2m;若为地下泵房,距离可适当减少0.m1~0.2m;

当水泵机组就地检修时,在机组一侧应加宽0.5m的通道;

2、水泵房的主要宽度不小于1.2m;水泵房只少有一个可以搬运最大设备的门

3、水泵房的采暖、通风和排水

寒冷地区采暖温度不小于5°C;

通风换气按6次/h设计;

水泵房内应设置带有坡度的排水沟,以搜集水泵及其他地方的漏水,并应设排污设施,以免水泵和其他设备被淹没。

4、水泵房的设置

独立设置的水泵房耐火等级不低于二级,和其他能产生火灾爆炸危险的建筑物间距应计算确定,但不得小于15m.

设置在建筑物内部事,隔墙耐火等级不小于2h,楼板不小于1.5h,并应设置甲级防火门;

水泵房设置在首层时,出口应直通室外;

水泵房设置在地下层或其他楼层时,出口应直通安全出口;

水泵房应采取防洪水淹没的技术措施;

5、水泵房的防噪

水泵机组设置隔振装置;

必要时再吸水管和出水管上设置隔振装置,并设置隔振吸音装置;

6、水泵应独立供电,并设应急照明;

7、对立消防抗震设计应比当地抗震设计提高一个等级。

高位消防水箱

1、有效容积:

一类公共建筑不小于18立方;

多层、二类公共建筑和一类居住建筑不小于12立方;

大于7层的多层居住建筑、二类居住建筑不小于6立方;

2、设置高度

不超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.07Mpa

超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.15Mpa

不能满足压力要求时应设增压措施

水箱间防火要求

  以上就是这篇范文的详细内容,涉及到防火、设置、消防、建筑、大于、小于、不小、卷帘等方面,看完如果觉得有用请记得(CTRL+D)收藏。