[输电线路个人技术总结]电力线路个人工作总结

  本页是最新发布的《输电线路个人技术总结》的详细范文参考文章,觉得有用就收藏了,希望对网友有用。

篇一:2012年度输电运检班线路专业技术工作总结

输电运检班2012年线路专业技术工作总结

一、总体概况

1、人员状况: 输电运检班是按 “三集五大”体系建设要求成立安全运检部后由原线路工区线路班组建的运检合一的生产班组。运检班编制10人,班长2人,高级工1人,大专及本科学历5人,线路专科学历4人,由安全运检部主任分管。

2、线路状况: 截止2012年底,输电运检班所辖35KV线路27条1631基杆塔,共计281.089公里。启运线路25条1486基杆塔,共计251.48公里。用户线路16条共计67.46公里,代维线路2条127基杆塔,共计18.03公里。其中属省公司资产35KV线路27条,区域用户资产16条。

2012年新投运35KV高岭321桂畈支线线路,全线铁塔架设,全长12.662公里、65基铁塔,导线型号为LGJ-185/20,全线杆塔瓷件使用新型复合绝缘子,架空避雷线采用复合地线OPGW全程敷设。

二、2012年主要完成的工作情况

2012年输电运检班克服人员少、年龄偏大,管辖的35KV线路点多、线长、面广,山区丘陵沟壑众多等困难精心规划、认真巡视、扎扎实实做好各项工作,圆满完成2012年工作目标:

范文写作(一)安全生产指标:

1、本年度未发生人身轻伤及以上事故和设备事故。

2、本年度未发生人员责任的电网和设备事故。

3、本年度设备一类率100%、完好率100%。

4、本年度“两措”完成率100%。

5、本年度工作票合格率100%。截止12月31日,共开出工作票25张,其中第一种工作票17张,第二种工作票8张,事故应急抢修单5张。

6、2012年贵池电网35千伏线路共发生跳闸故障34次,重合闸成功20次,永久性接地2次(雷击瓷瓶、跳线弓子线造成)其中雷击造成跳闸18次,外破故障3次(用户设备引起),设备故障1次(35KV主变动作),相比去年都有所下降。

7、截止12月31日,输电运检班负责贵池电网所属27条35kV线路事故率为0次/百km〃年,其中一级线路27条,占评级线路的100%,线路完好率为100%。

8、安全工器具周期试验率100%,安全工器具实验合格率100%。

(二)安全生产管理

1、认真贯彻落实上级公司安全生产会议精神,结合输电运检班生产实际,在实际工作中认真落实各项安全措施,在开展“三集五大”体系建设的情况下,组织班组认真学习,加强人员思想教育,确保人员人身安全和思想稳定、确保设备健康运行。

2、认真组织学习各类《生产事故通报》,吸取教训,总结经验。针对国网公司发生的人身、设备事故运检班认真组织学习、分析事故原因,以此事故为教训,加强人员的安全教育,强化安全意识和自我保护意识,思想汇报专题在实际工作中认真落实各项安全措施,加强工作现场的监督、检查力度,杜绝发生类似事故。

3.按照公司部署积极开展春、秋季安全大检查工作。春、秋季安全大检查是输电运检班每年安全生产的重头戏,为确保春秋检工作的顺利开展,运检班认真贯彻春秋检文件,深入排查隐患并进行集中整治,还结合文件精神要求、人员设备状况,认真组织安排,作到早准备,早布臵,继续实施班长负责制,加强领导,合理计划,有步骤的安排进行实施,并结合工作性质,将防止发生人身高空坠落和误登带电杆塔作为工作中的重点,加强现场监督检查,严格落实各项安全措施和技术措施,强化人员的安全意识,规范人员操作,培养良好的安全行为习惯,确保了春秋检工作的安全顺利完成。

4、认真安排、做好节假日及十八大保电工作,为确保节假日及十八大召开线路安全供电,认真落实迎逢度夏方案、作好安全保电工作。在节假日及十八大召开之际,启动工区事故抢修预案,做到早布臵、早安排,制定和落实保电方案,严格执行抢修制度,范文TOP100对重要线路开展特巡提前作好设备巡视和消缺工作,做到早发现、早处理,提高设备健康水平,确保电网安全供电。

5、加强线路通道管理、认真开展线路危险点工作。要求巡视人员根据线路运行环境、季节特点、提出线路安全运行存在的危险点,将危险点作为日常巡视的重点进行检查并实行跟踪检查制度,同时要求班长在召开班前会时一定要交代、强调线路危险点,做到可控、在控。同时实行谁发现、谁监督的原则,落实处理情况并确认,对于没有彻底处理的,要求巡视人员继续观察。

6、在线路运行管理方面,要求巡视人员针对季节特点,有针对性重点进行巡视,并将线路运行环境作为线路巡视的重点,从线下违章建筑、施工开挖改造、防外力破坏、鸟害事故、以及交叉跨越、树木防灾等方面都做了大量细致的工作,为线路安全的运行创造了良好的条件。

7、输电运检班依据线路生产运行应急预案,结合安全生产实际根据公司反事故演练措施,加强协调和配合。重点提高班组实战能力,使抢修人员能明确自己的位臵和职责,明确自己的分工和任务,确保发生危急的情况下,

抢修工作做到准备充分,行动迅速,及时到位,有效展开。把事故造成的影响降低到最小程度。

8、落实工器具管理制度。继续做好工器具的出库、入库和运输管理。输电运检班根据工器具的管理要求,尤其是运行检修作业工器具,及时检查,需要修复由各班组配合进行,需要淘汰的不得留存库内。要求作业人员在工具出库前必须认真检查工器具,防止不合格工器具进入工作现场。

(三)安全生产运行

1、线路运行巡视工作: 2012年输电运检班除按照PMS计划每月按周期对线路进行巡视工作外,还按照线路运行维护线路规范化管理要求,实行标准化作业。线路巡视遵循以定期巡视为主,故障巡视、特殊巡视有效补充的原则,进行线路巡视和消缺工作。

(1)周期性巡视工作:一是坚持每月对线路进行定期巡视,运检班所辖27条35KV线路按照月度展开分片巡视,巡视时要求对设备本体、附属设施和外部环境进行检查,严格按照《贵池供电公司35千伏及以下输电线路运行规程》的要求,对发现的问题按照标准进行分类记录。二是坚持巡视责任制,依据《贵池供电公司35千伏输电线路管理考核办法》对线路巡视实行巡视考核管理,每条线路明确了定期巡视的人员,并对巡视到位率与经济效益挂钩,对巡线不到位情况严格进行绩效处罚。同时开展线路交换巡视工作,换人、换线,有效地弥补了长期定线、定员巡视的不足;三是坚持巡视与消缺相结合,发挥运检合一优势。对于不需停电的缺陷,最全面的范文参考写作网站安排巡视人员在周期巡视中一并处理,不仅节约了运维成本,而且提高了线路消缺效率。四是加强周期性巡视质量,履行工作负责人、班长、分管主任的分级监督巡视工作,严格执行巡视考核制度,并在巡视中使用照相、记录缺陷隐患等手段加强运行管理。

(2)特殊巡视工作:在2012年年初配合公司线路年检对山区丘陵山地地形的线路进行了巡视,特别是对同杆架设棠溪314线、刘街312线、刘棠311线、棠溪314梅村支线等线路进行重点巡查。在2012年八月份两次强台风期间,都在台风到来之前展开特巡,对有隐患的线路重点地段进行清查同时结合计划停电时间展开线路消缺工作,确保了线路安全度过台风天气。在2012年中秋国庆两节之前,对全部线路线下鱼塘进行了排查统计,上报公司紧急制作“禁止钓鱼”警示牌,配合营销部施工队对线路线下鱼塘地点进行警示牌安装工作。11月时值党的十八大召开之际,输电运检班按照公司十八大期间安全保卫保障方案,进行了线路特巡,对棠溪314线和高岭314线线下建房进行了制止,责令立即整改,确保了十八大期间线路安全稳定运行。

(3)线路通道树木处理工作:2012年输电运检班继续开展线路通道整治工作,认真贯彻执行公司开展农网电力线路通道清障专项行动的工作方案,对

线路通道内严重和紧急的缺陷进行了消除,特别是春季树竹生长旺盛阶段及时清理砍伐线下树木和新发竹笋。完成梅牌315线#17~#20、#97~#99、#131~#132线下白杨及杂树林砍伐线路通道;完成高岭321线#1~#3、#30~#34、#52~#53线下樟树林及杂树林修枝砍伐线路通道;高岭314线#18~#20、#41、#81、#131、#154、#168线下白杨树杂树林砍伐线路通道;桂畈313线#24~#25、#32线下树木砍伐线路通道;晏塘321线#9~#10、#71、#73、#78、#81线下树竹砍伐线路通道;牌楼311线#7、#61、#71~#73、#81线下树竹林砍伐线路通道;城南Ⅱ318线#1~#2线下树木林砍伐线路通道;城南Ⅱ318线星田支线#12、#32线下树竹林砍伐通道;观梅311线#58~#61线下白杨林树砍伐线路通道;灵贵314/312线#18线下毛竹林砍伐线路通道;观前313线#21边线外毛竹林砍伐线路通道;灵马311线#12、#15线下白杨林树木砍伐通道;灵马311墩上支线#11~14线下树木砍伐线路通道。全年对线路通道内的树竹进行砍伐、修枝共4000余棵,有效地防止了因通道超高树竹放电而引发线路接地、烧伤导线等事故。

(4)电力设施保护工作:输电运检班始终把对电力设施的保护工作作为中心线路管理的基础工作之一来抓牢抓实,加大电力设施保护的力度。因地制宜地将技防、人防、物防结合起来,建立健全电力设施保护工作长效机制,为电网安全运行创造良好的环境。一是针对危及电力线路的行为,运检班先后多次向相关责任单位和责任人发出书面《安全隐患整改通知书》,积极干预宣传,耐心细致地对违章用户进行电力设施保护条例的讲解和说明,有效预防和制止了多起线路保护区内建房并责成户主立即整改改建,特别是高岭321线#153~#154、梅牌315线#29~#30、棠溪314线#39和#38塔线下违章建房的事件。二是由公司召开电力设施保护工作会议,邀请区直各相关单位和乡镇主要负责人参加,通过会议的方式加强与地方政府的沟通联系,建立公司、政府、群众“三级网络”机制,对制止单位或个人在线路保护区内违规修建构筑物、建设市政工程等行为有重要意义。三是结合2012年全国“安全生产月”的活动,进一步加大电力设施保护工作的宣传力度,制作了各种宣传资料,并深入大型复杂作业现场布臵以“保人身、保电网和保设备安全”等内容为主的宣传标语、宣传展板,取得了较好的效果和较大的影响力。

(四)线路检修完成工作: 2012年度执行工作票共计25张,其中第一种工作票合格率100%,共计17张:完成了梅牌315线#16杆、高岭314线#14和#56杆、桂畈313线#3杆、棠溪314梅村支线#3杆、灵马311线#10和#20杆、星田311线#13杆、梅牌315线#13杆、晏塘321线#25杆、牌楼311线#56杆、城南Ⅱ318线#10杆、墩上312线#10杆、观梅311线#48和#60杆、晏塘322线#6和#10杆更换瓷瓶工作。第二种工作票8张,合格率100%:完成了棠溪314线全线杆塔、

刘街312线全线杆塔、棠溪314梅村支线全线杆塔、茶园Ⅰ314线和茶园Ⅱ321线全线杆塔的接地电阻测量工作;完成了茶园Ⅰ314和茶园Ⅱ321线14基杆塔安装OPGW光缆接头盒工作;完成了棠溪314线74基杆塔、刘街312线46基杆塔、棠溪314梅村支线60基杆塔、牌楼311线98基杆塔、晏塘321线88基杆塔、高岭321线103基杆塔、高岭314线172基杆塔、桂畈313线71基杆塔、梅牌315线179基杆塔、墩中315线15基杆塔、晏塘322线16基杆塔共计922基杆塔的杆号牌安装工作。事故应急抢修单5张,合格率100%:完成了墩上312线#14钢管塔雷击击碎瓷瓶抢修更换工作;完成了城南Ⅱ318线#3塔雷击击断跳线弓子线抢修修复工作;完成了观梅311线#32杆瓷横担雷击断裂抢修更换工作;完成了星田311线#11杆雷雨大风造成导线脱落抢修恢复工作;完成了工业园314线博瑞德钙业高压电缆头雷击烧毁紧急修复改造工作。

(五)线路大修技改工作:2012年公司根据电网设备现状,结合重要线路综合整治规划,统筹安排了2012年线路大修技改项目:由于江南产业集中区的快速发展,公司全面迁移、拆除老旧电杆和线路,改造了梅龙313线(同杆架设东盾314线)位于集中区郭港地段的线路,共计迁移改造1.702公里17基杆塔,全部采用钢管塔架设,导线型号为LGJ-185/20。梅龙313线后半段则沿公路边改建10基杆塔,导线也改为LGJ-185/20,确保了集中区建设整体进度。面对池州市规划筹建的城西“十里杏花园”,将园区内高岭321线6基老旧电杆改为4基18米角钢铁塔,推进了园区服务设施规范建设。至12月份正在将设备陈旧老化、年久运行的星田311线前段#1~#37杆进行路径重新规划改为6.309公里25基铁塔;城南Ⅱ318线和城南Ⅱ318星田支线也正在改造当中,将两条线路11.838公里72基杆塔改为52基铁塔、3基砼杆。随着这些技改大修的完成,有力保证了公司线路设备安全稳定的运行。

(六)专项技术工作

1、防污闪工作: 贵池地区因气候湿润,雨季较长,很容易发生输电线路的污闪故障,还有部分地段的矿山、厂矿较多,工厂生产污染严重,也容易发生污闪现象。如35KV工业园314线、桃坡东方钙业和桃坡水泥厂附近的星田311线,现已将星田311线#38~#48杆改道移出厂区更换憎水性能好、耐污性能强的复合绝缘子极大地改善了线路抗污能力,对工业园314线博瑞德钙业门前的杆塔进行技术改造来降低污闪的发生。在防污闪措施上采取定期更换绝缘子比如更换了高岭321线#28塔18片瓷瓶、#38塔3片瓷瓶,有效阻止了污闪发生。

2、防鸟害工作: 鸟害历来是造成线路故障的一个重要原因。安全运检部专门组织运检班巡视统计杆塔鸟患,配合线路停电清除梅龙313线3处、高岭321线2处的杆上鸟窝,并采购了300只风力驱鸟器安装在杆塔上,阻止鸟

篇二:输电线路高级工工作总结1

工 作 总 结

本人于1994年9月考取湖南长沙电力技工学校,1997年7月从湖南长沙电力技工学校毕业。1997年9月进入常德电业局工作,分配在常德线路管理所工作任送电线路工。1999年9月考取湖南省长沙电力学院电气工程及其自动化专业(函授),2001年12月毕业。2010年8月取得助理工程师资格。

回首这些年的工作历程,我发现一个人的成长与工作环境是密不可分的,特别是上级的鼓励和同事的关心。

1997年参加工作,我才19岁,刚工作那会全是困难与迷惑,单位领导和同事得知我的情况后,经常会给我讲一些做事做人的道理。他们同时也让我懂得:学知识是不分年龄、不分场合、不分时间。于是,我开始使足劲学习与工作有关的一切知识。并于1999年考取湖南省长沙电力学院电气工程及其自动化专业(函授),以较优异的学业取得了大学专科毕业证,2001年12月毕业。

送电线路工是一个责任重大而枯燥的工种,如何将自己的工作做的更好,如何才能让自己得到提高?我认为除了需要工作责任心强之外,更需要技术在身。在工作中遇到不懂或是不清楚的,我能虚心诚恳的请教师傅与同事,向有经验的人学习,随时笔记随时总结。在单位领导及同事的指导下,我很快了解到工作的重点及重要性。

同时,我也特别的珍惜单位给于的培训机会,曾先后参加湖南省电力公司组织的“输电线路压接培训班”、“输电线路测量培训班”、“冰情监测系统安装培训班”、这些知识的获取和积累为我在实际工作发挥更大的作用奠定了坚实的基础。

功夫不负有心人,在经过几年的学习后,我能够独挡一面了。并得到了同事们的认可。

一个人工作久了,很快会对繁琐而重复的工作感到厌倦,而我的工作路程才刚开始,怎样才能做到自己在工作中不倦怠呢?那就是不断的学习。除了学习工作中的知识,我也对目前时代青年所需要的知识加紧学习,特别是电脑方面的知识。目前,我的电脑知识在工作中有了作为。因为班组管理工作的需要,我先后担任过资料员、安全员、培训员,工作在不同的位置要有不同的侧重点,这是必然的也是必需的。但有一点就是这些工种都必须有一个会懂电脑的人来担任,而我恰好能胜任。在工作中我不但要完成自身的工作而且要积极配合班长的管理工作,而这样工作既服务了班组也提高了自身的管理水平,使自己的能力更加的全面发展,并有了更大更多的机会,2005年我被单位指派,参加海南儋州洋浦一个新建220KV室内变电站的工程项目。在项目部担任质量员和资料员,负责监督施工质量,收集、整理所有工程资料及负责竣工资料的编制和移交。工程结束后,移交的竣工资料获得了建设方的好评!

在思想上,我要求进步,积极参加政治学习,关心国家大事,认真学习“三个代表”、“八荣八耻”的重要思想,坚持四项基本原则,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法律法规及各项规章制度。对于单位的各类规章制度我都能认真执行。

经过几年的厚积薄

发,终于我的努力也得到了回报:

2005年获得常德电业局“抗冰抢险保供电优秀青年”;

2007年在常德电业局输电线路班组竞赛活动中荣获个人理论考试竞赛第4名;

2008年获得年度文明个人;

2009年获得先进生产工作者称号。

2010年代表常德电业局线路专业参加湖南省电力公司标准化作业比武,取得了单项第2名,团体第3名的好成绩。

工作,有硕果累累的喜悦,也有失败时的泄气。但是,不懈的努力才是我人生永远的追求。

经过这么多年工作的煅练,我总结自己有了许多进步。比如说,我的工作技能上了一个新台阶;现在做每一项工作都有了明确的计划和步骤;工作目标清晰;执行力得到加强,基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚。

总结这么多年来的工作,我个人荣誉的取得和领导的关心,同事的合作是分不开的。当然,我工作中也存在不足之处。但我深深的懂得:人生就如逆水行舟,不进则退!不管取得怎样的成绩,都代表着过去。我将在今后的工作中不断克服和改正自身的不足,以取得更大的进步。

篇三:输电线路专业实习总结

实 习 总 结 作为大四的准毕业生,根据学校的教学要求,我们输电专业的学生终于迎来了毕业实习。经过这差不多十多天的实习,我感觉自己在输电专业知识学习上有了很大的补充与提高,这次生产实习,是培养我们实际动手能力和分析问题、解决问题能力,学会自主查阅资料,理论与实践相结合的学习;这次的实习是锻炼我们从事专业技术工作以及治理工作所必须的各种基础技能和实践动手能力并培养了我们理论联系实际、从实际出发分析问题、研究问题和解决问题的能力,将所学知识系统化实际化;培养我们热爱劳动、不怕苦不怕累的工作作风。同时也是毕业设计选题以及设计工作原始资料的来源,为我们广大毕业生在即将踏上工作岗位打下扎实基础。现将我这段时间的实习作一个总结。

通过为期十天左右的实习,我收获了良多,虽然实习期不长,但是内容却是丰富的,第一天我们举行了实习动员大会,由于我们在学校所学的都是理论知识,对输电线路的设计,施工,运行,维护等工作的实习操作都不熟悉,所以进行现场的实习对于我们来说是十分重要的,也是一个难得的磨练我们自己的机会。在实习大会上老师给我们讲了一些实习过程中的要求,要我们明确实习的目的,端正学习态度和谦虚好学的学习精神,要学到真正的知识不能空手而归,我们都怀着激动的心情,对这次实习充满了期待。后面我李老师带领我们大家参观了猇亭培训基地参观了铁塔以及看员工登塔。

猇亭实地培训基地培训项目

从上图我们可以看到猇亭实地培训基地培训项目还是挺多的,一眼看去都是需要亲自动手操作,包括停电作业与带电作业两大块,停电作业包括更换导地线防震锤、更换间隔棒、更换绝缘子、线路标准化巡视、接地电阻测量、经纬仪测量;带电作业包括带电更换耐张整串绝缘子、带电更换耐张单片绝缘子、带电检测绝缘子、带电更换档中金具、带电拆除导地线上异物、进出等电位。由这些我们大概知道了我们以后工作的性质给我们职业有了一个更深层的认识,看来现在把书本知识学牢固才能有很好的前瞻性,才能够好的适应以后的工作。

员工爬塔图片

通过上面的图我们可以看到爬塔对于我们还是具有相当的考验性,实际工作中我们需要克服恐高及体力等不良因素,所以老师提醒我们平时要注意锻炼身体,做到身体力行。在猇亭培训基地,我们看过各种各样的杆塔,有直线的,有耐张的,每座塔都凝聚着施工设计人员的心血,那刚劲有力的的铁塔,那银光闪闪的导线,映衬在深蓝色的天空,这是一种异样的美,只有艺术家才会作出这样

优秀的“作品”,而这些艺术家就是我们可爱的送变电人!在那高高的铁塔上、导线上,每一个动作都很安全、稳健、恰到好处!我深知这“一招一式”绝不是三天两月的功夫,这是随着我们输电多年来一个个优质工程的创建而积攒起来的。

杆塔接地装置图实习基地各种铁塔图

输电线路的杆塔高出地面几十米,甚至上百米,并且暴露在旷野或高高的山地上,长达数百公里更甚者长达数千公里,受到雷击的可能性很大。因此为了保证线路的暗器可靠运行,必须采取可靠的防雷措施。我们日常用的防雷措施以避雷线和避雷针为主。其中改善避雷线接地装置,使其接地电阻尽量降低。送电线路杆塔接地有俩种目的:盖在有避雷线或管型避雷器等防雷设施的杆塔,接地是为了泄导雷电流,保护线路绝缘;无避雷线小接地电流电力网,位于居民区的杆塔为了保护人身安全。接地体和接地线统称为接地装置。接地体是指埋入地下并直接与土壤接触的金色导体,分单个接地体和多个接地体,又分自然接地体和人工接地体,上左图就是一个杆塔的接地装置。有图是猇亭培训基地各式杆塔及线路情况。

后续我们又去看了铁塔组建施工,我们在旁边看,李老师耐心的给我们讲解了施工过程及其内容,然后给我们分析了铁塔施工的各项注意要求,工作机制,人员调配,铁塔组立的原理,通过亲眼所见加上李老师的细心讲解,课本上的那

些理论知识立刻活跃了起来,看来学习不仅仅要专门学习理论知识,适当的结合

现实会达到很好的效果。

铁塔施工图 钢管塔接地图

上面我们看到的是铁塔施工图以及钢管塔基础及接地线。

钢管塔1钢管塔2

上图是钢管塔样貌,上世纪80年代,国际上许多国家在开发特高压输电线路时,开始将钢管型材应用到了铁塔结构中,出现了许多以钢管为杆塔主体的钢管