【并行技术总结】 并行处理技术

  本页是最新发布的《并行技术总结》的详细范文参考文章,感觉写的不错,希望对您有帮助,为了方便大家的阅读。

篇一:MPI编程技术总结

MPI并行编程介绍

一、MPI产生背景

近几十年来,大规模和超大规模的并行机取得了快速发展,由于各种原因,开发商对用户提供的必要支持,如它们各自专有的消息传递包NX、EUI、PVM等,虽然在特定平台上具有很优越的性能,但是从应用程序来看,可移植性差。1992年l1月,在Super Computing’92会议上,正式成立了一个旨在建立一个消息传递标准平台的MPI(Message Passing Interface)论坛,该论坛不仅包括了许多PVM、Express等的研制者及并行程序用户,还吸收了许多著名计算机厂商的代表。论坛于1994年5月,公布了MPI标准。MPI是一种为消息传递而开发的广泛使用的标准,它为消息传递建立了一个可移植的、高效、灵活的标准。

MPICH 是由美国国家实验室(Argonne National Laboratory)和密西西比州大学(Mississippi State University)基于MPI标准开发的一个开放源码和可移植的具体实现。MPICH可应用于工作站集群和大规模并行处理器,它包含MPI-1.2标准的完整实现和MPI-2.0标准中的重要部分,特别是在并行I/O方面表现的尤为突出。

二、MPI的原理与特征

MPI是一个函数库,而不是一门语言,它是一种消息传递模型,它的最终目的是服务于进程间通信。MPI作为一个并行程序库的开发平台,为用户编写和运行程序提供了便利的条件。由于MPI是基于消息传递机制构建的系统,因此它在体系结构为分布存储的并行机中有很宽阔的应用空间,它可以应用在各种同构和异构的网络平台中。它的编程语言可以为Fortran77/90、C/C++。在Fortran77/90、C/C++语言中都可以对MPI的函数进行调用,它作为一种消息传递模式的并行编程环境,MPI并行程序要求将任务进行划分,同时启动多个进程并发的执行,而各个进程之间通过MPI的库函数来实现其中的消息传递。MPI与其它并行编程环境相比,显著的特点有:

(1)可移植性强,能同时支持同构和异构的并行计算;

(2)可伸缩性强,允许并行结构中的节点任意增加或减少;

(3)能很好的支持点对点通信和集体通信方式最全面的范文参考写作网站;

(4)对C语言和Fortran语言的支持,使其能很好的满足各种大规模科学和工程计算的需要。

这样,以MPI作为公共消息传递接口的并行应用程序就可以不作任何改动的移植到不同种类和型号的并行机上,也能够正常运行,或者移到网络环境中也一样。

三、MPI程序的设计与执行

一个MPI并行程序由若干个进程组成,这些进程可相同也可不同,但是每个进程在执行前必须在MPI环境中登记,并且要求它们一起启动。在构成MPI程序的任何主程序和于程序中,只要调用了MPI库函数,程序就必须包含MPI系统文件 “mpif.h”,这个文件包含了MPI程序编译所必需的MPI系统预先定义的常数、宏、数据类型和函数类型。下图1给出了用C语言设计并行MPI程序的流程图。MPI程序

的执行步骤一般为:

(1)编译得到MPI可执行程序;

(2)将可执行程序拷贝到各个节点机上;

(3)通过mpirun命令并行执行该MPI程序。

四、思想汇报专题结语

MPI的一个最重要的特点就是免费和源代码开放,MPI可以被迅速接受与它为自己定下的高效率、方便移植和功能强大三个主要目标密不可分,它采用广为使用的语言FORTRAN和C进行绑定也是它成功的一个重要因素。当然MPI的成功还因为它总结和吸收了前期大量消息传递系统的经验,一个成功的标准是需要大量的实践和艰苦的努力的,MPI就是这种实践和努力的结果。MPICH 是MPI1.2 标准的一个完全实现,也是应用范围最广的一种并行及分布式环境,MPICH除包含MPI函数库之外,还包含了一套程序设计以及运行环境。

篇二:职级并行个人工作总结

个人工作总结

本人自?年?月任正科级干部以来,先后担任?乡乡长、区物价局、统计局、发改局局长。在任职期间,我能加强学习、提升素质、立足岗位、认真履职、廉洁从政,较好地完成了以下工作:

一、抓学习提升,提高履职尽责能力

作为部门负责人,要带领全体干部完成好各项工作,需要有较强的预见性和前瞻性,知识更新、了解政策对我而言是必备的素质,显得尤为重要。为此,我能不断强化学习,树立正确的世界观、人生观、价值观,以党纪政纪条规为准绳,严格规范自己行为,提高拒腐防变能力。通过有针对性开展学习活动,创新理念、开拓进取、在推进科学发展上有新突破,范文TOP100联系群众、关注民生、在促进社会和谐上有新进展,求真务实、真抓实干、在增强“执行力”上有新提高。在依法行政能力和依法行政上有新提升。在拥护党的领导、廉洁从政、高效行政上有了新成效。

二、抓科学决策,落实岗位工作职责

任职以来,本人多数负责经济部门的工作,为准确把握宏观经济运行状况和全区经济运行走势,切实当好区委、区政府参谋助手。我始终坚持把调研分析工作常态化,把科学决策、民主决策贯穿工作的全过程,精心编制近、中、远期规划,精心安排年度工作,为区委、区政府各个时期的目标出主意、提建议、举措施。对区委、区政府部署的各项工作能不折不扣、全力以赴地完成。

在工作中能主动适应新常态应对新挑战,通过抓制度创新、抓机制政策、抓队伍建设、抓难题突破,实现经济提速发展,经济总量扩张,有效投资增长,重点产业突破,产业结构优化,民生工程推进。为推动?科学发展、跨越发展,做大市区经济发挥应有的作用。

三、抓规范管理,确保服务提质增效

为企业、群众提供便捷、优质的服务,是地方经济社会发展的要求,我顺利服务对象的要求,着力在优化环境、减化审批环节上下功夫,狠抓单位内部的规范管理。一是进一步提高工作效率。对符合政策、手续齐全的项目,做到即来即办;对条件成熟、资料尚不齐全、项目建设符合国家产业政策和发展方向的项目,率先开展“容缺审批”。二是优化项目审批环境。对属区内审批的事项,在依法依规前提下指导项目业主交叉推进前期工作,开通绿色审批通道,缩短审批时间,积极帮助解决项目业主和基层反映的困难和问题;范文写作对需报请省、市审批的事项,及时审核转报,做好汇报沟通和跟踪促批工作,为项目建设营造良好环境。三是放宽项目投资政策。落实鼓励和引导民间投资健康发展的有关政策措施,按照“非禁即入”原则,大力吸引民间资本进入城乡基础设施建设领域;研究推出一批重点项目向社会公开推介,吸引有实力的企业特别是民营企业通过独资、合资或控股参股以及BOT等方式参与建设和运营。自觉践行、依法履职,提高服务实效。

四、抓机制完善,强化勤政廉政建设

1.认真落实党风廉政建设责任制,认真履行“一岗双责。”制定了《实行党风廉政建设责任制实施意见》,完善了党建和

党风廉政建设工作领导小组,制定了《?区发改局党建工作计划》、《?区发改局党风廉政建设工作意见》;按时召开了专题工作会议,结合发改工作职责,重点强调了发改局党建和党风廉政建设目标责任。

2.着力解决廉洁从政方面存在的突出问题。一是深入治理工程建设领域问题。未存在以备案代替核准等问题。二是狠抓干部队伍廉政建设,要求全局干部职工认真遵守八项规定,认真执行党员干部廉政准则。三是抓好自身廉洁自律。在工作中,能严格按照党员的标准,规范言行。以自身模范遵守各项制度,带领全局干部廉洁从政。

五、抓准当前,认真完成年度工作

2015年是“十二五”的收官之年,按区委、区政府的要求,认真完成年度工作目标。

在计划规划工作方面:一是做好年度计划的编制和落实。认真编制我区2015年国民经济和社会发展各项预期目标的分解工作。加强经济指标监测,做好经济运行分析工作,开展经济形势分析、预测和计划执行情况的跟踪与调研,及时掌握经济运行动态和计划执行中出现的问题、困难,提出对策和建议,供区领导决策。二是抓好“十三五”规划编制工作。经多次征求意见建议和研究修改,现提交人大审议。三是抓好“十三五”项目策划。区“十三五”规划项目147项,其中申报省、市“十三五”规划重点项目7个大类73个项目,总投资695.4亿元,“十三五”期间计划投资465.8亿元。

在重点项目工作方面:一是抓好省、市级重点项目建设。10个项目列入省级重点建设项目,已累计完成投资21.17亿

元,占年计划的105.6%。二是全力推进重点领域及重点项目工作。制定《项目管理协调推进机制》,全年重点实施项目77个,总投资471.9亿元,完成年度投资77.06亿元。三是贯彻落实“三比一看”活动。制定具体操作办法,细化活动的主要任务、具体指标、工作措施和推进进度。四是牵头组织福建“6.18”项目成果交易会。共促成项目对接51项,总投资11.69亿元;征集技术难题和技术需求10个;5家企业的产品参加三明馆展示;邀请高校专家、教授11人;完成2个典型对接项目。

在积极争取资金工作方面:全年申报争取资金项目10项,拟争取资金2425万元,获批项目7项,下达资金886万元。共策划基金储备项目58个,总投资330亿元,2015年已争取建设基金3.02亿元。

在项目报批工作方面:累计审批机关、事业单位及国有企业固定资产投资项目立项、可研、初设共35项,总投资20.75亿元;核准不使用政府投资项目1项,投资0.1亿元;核准项目招投标事项34项,投资12.82亿元;不使用政府性资金企业、组织投资建设项目备案20项,总投资27.68亿元。

六、存在问题

本人履职过程中,较好地完成了各项工作任务,但是与组织要求仍存在差距,主要表现在:一是规划的编制和实施还有差距。我区“十二五”规划经济指标完成情况良好,而社会事业项目建设相对滞后。二是经济监测分析还有待加强。经济形势分析是把握经济脉动,及时发现、化解经济运行中的问题,促进经济持续稳定健康发展的有效手段,也是我局

重要职能。但经济分析只停留在数据分析层面上,缺乏深入实际调研,分析的针对性、预见性不够,提出的对策措施的可操作性不能满足实际需求,与当好区委、区政府参谋助手要求还有差距。三是争取扶持资金仍有提升空间,不能惠及所有符合条件建设项目。这些缺点,都有待于在今后的工作中不断加强,提升工作成效。

2016年1月20日

篇三:论文技术总结报告

技术总结报告

项目名称:电气火灾监控系统

审批:

(文件中涉及到的型号可以修改)

北京

年 月 日

1、技术方案概述:

EFP-ACS是Alarm and control system for electric fire protection的英文缩写,中文名:电气火灾监控系统。EFP-ACS/S01 电气火灾监控系统是根据我国电气火灾发展的特点,提高整个电气防火系统的安全性,把可能造成的电气火灾消灭在萌芽状态需求而研制开发的。

EFP-ACS/S01电气火灾监控系统是一种基于电子计算机技术的数字化监控网络系统,采用星形网络结构和数字化网络通信、数据采集等技术,实现防范、报警等功能的智能监控防范系统。它通过与中央计算机网络平台的连接,可以实现集散式分布多机通信。系统可对电网(AC220V/380V)的剩余电流、温度等电气火灾危险参数信息多点分布式实时采集。由工作站EFP-ACS/S01、监控设备EFP-ACU/S01、EFP-AI/S01探测器+传感器组成系统。系统自成网络,可独立运行,有输出接口(通信接口)。可与其它数字终端系统联动,能方便地接入火灾自动报警系统,是建设数字化、智能化、集成数字化城市安全管理系统重要应用子系统。

产品主要依据GB 14287.1-2005《电气火灾监控系统》、GB50054《低压配电设计规范》、GB50096《住宅设计规范》、JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》,并在远程控制能力、抗过冲能力、以及抗干扰稳定等性能上有较大的提高。

2、开发内容及有关技术原理

系统结构

EFP-ACS 系列总线型多点数据采集的电气火灾监控系统属分布式控制系统,由监控主机PC、EFP-ACS系列监控器、EFP-AI系列探测器、系列剩余电流传感器、温度传感器组成,每一被保护回路配置的高精度剩余电流传感器、温度传感器用来感知对地电气流磁场能量信号及温升信号,把这些信号变成电信号,然后经过探测器内部放大、A/D转换、送入单片机处理后,最后发送到远方的监控器、PC机,这样可实现对被保护电气回路的对地电气流情况进行实时监控,从而向被控单元发出指令,采取相应的动作。整个系统的框图如下:

二 具体的实现过程

放大部分:

探测器内部采用具有高精度,高增益,良好的电源抑制比,驱动能力强等特点的低噪声高速运算放大器,用来放大从剩余电流传感器出来的信号,从放大器出来的电信号进入到A/D转换器以形成单片机便于处理的数字信号。在该设计中,采用了先进的数字化微处理技术,内部芯片均采用CMOS工艺,具有内在的采样和保持,采用差分基准电压高阻输入,抗干扰,可按比例量程校准转换范围,总不可调整误差达到(±)1LSB Max(4.8mv),

通信接口:

放大的信号经过A/D转换由探测器内部单片机处理后,要传送到远方的监控器、PC机,以便达到实时监控的目的。使用探测器内部单片机产品集成的串行通信接口,通过接口驱动芯片构成总线型通信网络。以多台探测器内部单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,具有电路结构简单,工作可靠性高特点。为更好帮助用户实现少人或无人值守,为电气电气线路安全运维工作的制度化和科学性奠定基础,引入了监控计算机-剩余电流式电气火灾集中监控系统,充分发挥PC机综合数据处理平台智能的数据统计和分析功能,在控制上采用主从式结构模式,即监控PC

机为主机,分布在现场的各个单片机系统为从机,

其结构如下图所示。

为适应将来应用环境,系统配有标准RS232、RS485通信接口;可提供远程在线实时监控功能或与其它监控PC、数据采集系统通信组网。PC机串行口为标准的RS232口,根据标准规定:RS232采用负逻辑,并且传输距离短,一般用于20m以内的通信。而对于大多数情况下分布式控制系统,通信距离为几十米到几千米不等,RS232接口不能满足系统的要求,可采用的RS485串行接口。RS-485串行接口的电气标准实际上是RS-422的变型,它属于七层OSI(Open System Interconnection,开放系统互连)模型物理层的协议标准。RS-485采用平衡发送和差分接收方式来实现通信:在发送端TXD将串行口的TTL电平信号转换成差分信号A、B两路输出,经传输后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。因此有极强的抗共模干扰的能力,接收灵敏度也相当高。同时,最大传输速率和最大传输距离也大大提高。采用RS-485实现了18台监控器多点互连,最多可达256台探测器,非常便于多器件的连接。不仅可以实现半双工通信,而且可以实现全双工通信。

工作电源(充电器功能)

配备主、备工作电源转换功能;主电源在输入电压范围(交流市电)大于AC90V时启动,由主工作电源为监控器供电,同时为监控器内的备用电池充电;当主工作低于AC17V左右时,备用工作电源无间断切换并保持连续供电。备用工作电源充电器自动监控电池工作状态,有过充、放电保护、充电回路短路、开路等保护。

3、创新点

EFP-ACS/S01电气火灾监控系统基于电子计算机技术的数字化监控网络系统,

采用星形网络结构和数字化网络通信、数据采集等技术,实现防范、报警等功能的智能监控防范系统。它通过与中央计算机网络平台的连接,可以实现集散式分布多机通信。

系统自成网络,可独立运行,有输出接口(通信接口)。可与其它数字终端系统联动,能方便地接入火灾自动报警系统,是建设数字化、智能化、集成数字化城市安全管理系统重要应用子系统。

4、工艺流程

5、解决的关键问题及所采取的技术措施、技术指标

技术措施:

由于本项目的最终产品具有高可靠性要求,所以在制定研发方案时没有一味的求新、求高,而是采用了稳妥的借鉴国外成熟产品的先进技术与自主研发相结合的设计方案。

采用先进的微处理器数字控制.采用无主从同步方式,模块间并行通讯,软件设置参数;

硬件设计理念以高可靠性为中心的,电路设计与元器件选择留有充分的冗余度;

设计有完善的保护电路与自我诊断功能确保各类故障可以得到保护,在模块实时显示监控变量及声光报警,同时把故障信息送往系统控制器。并以汉字显示在模块的LCD屏上。

设计了辅助电源工作宽范围(AC90~280V)及充电可靠,确保供电的连续性与可靠性;

.为了减轻主控微处理器的工作负担,下位机采用单独处理器,处理大量实时信息;

由于设计方案的冗余度较大,因此采用了可靠性较高的自然冷却方式;

技术指标:

⊙交流输入: AC220V(AC90V~280V) 电流<40mA;

⊙剩余电流范围: 0~3000 mA;步进50mA(可编程设定2极报警阀值);检测和控制精度:±1~3%;⊙额定温度范围(-40℃~300℃);检测精度±1∽2%;

⊙主、备工作电源无间断切换,电池供电时间长达4小时以上;

⊙后备电源(免维护铅酸蓄电池)保护:短路、开路、输入欠/过压、过充电/过放电;

⊙报警控制输出功能(开关量 AC220V/3A;阻性负载);

⊙自检功能:开机自动实时巡检功能部件,可手动测试;

⊙“黑匣子”功能,记录可保持十年(来自:WWw.fwwang.cn :并行技术总结);

⊙大屏幕液晶全汉字显示屏,声、光报警;

⊙钥匙或密码三级操作;