[专,业,技,术,工,作,总,结]术业有专攻

  《专,业,技,术,工,作,总,结》是一篇好的范文,觉得应该跟大家分享,希望对网友有用。

专 业 技 术 工 作 总 结

业 技 术 工 作 总 结

总结人:何 林

单 位:杨家湾梯级水电站

地 址:贵州省、赤水市

关键词:业务能力、技术成果、技术培训

时 间:2013年5月10日

技术工作总结

本人姓名何林,生于1972年,现年42岁,贵州余庆县人。

我1996年7月毕业于贵州航天工业学校,2008年毕业于昆明理工大学电力系统及自动化专业,2009年取得电气值班员高级级职称。

我1996年10月进入方竹水力发电厂工作,在运行车间实习,1998年转岗到检修车间电气班从事电气一次检修维护工作。,2006年转岗到中电投集团公司所属的贵州中水股份有限公司遵义分公司杨家湾梯级水电站担任技术管理专职工作至今。

现将本人在技术工作方面的情况总结如下:

一、技术业务能力方面:

1)、具有独立工作的能力,曾独立完成比较复杂的技术项目,熟悉并能正确运用执行本专业技术标准和规程;

2)、能够编写本专业设备的技术规程和规范,具有一定的创新能力,在工作中能够创新改进,具备一定的技术经济分析、综合、判断及总结能力;

3)、思想汇报专题担任了工程技术部安全、技术培训员,具有一定的组织管理能力,能组织指导初级技术人员的工作;

4)、掌握了电力系统主要一二次设备性能,具有处理一般事故的能力,完成过主要设备的检修和改造工程,能编制本专业工程技术方案,达到优质要求,保证装置运行可靠,具备担任项目技术负责人的能力;

5)、掌握了发电厂继电保护设备的维护检修工艺,能独立分析解决各种现场事故,能独立设计安装继电保护设备;

6)、熟悉继电保护技术监督工作,能独立编制继电保护技术监督管理方案,并进行相关管理工作;

7)、熟悉发电厂发配电设备(如发电机、变压器、高压断路器、高压电缆、互感器等)的维护检修工艺,参加过这些设备的重大故障处理和技术改造安装工作,能独立分析解决各种现场事故,能独立承担设计安装发配电设备的工作任务;

8)、熟悉发电厂其他二次设备(如励磁设备、水车机械自动设备、计量仪表、自动准同期设备、远动设备等)的维护检修工艺,参加过这些设备的重大故障处

理和技术改造安装工作,能独立承担安装调试工作任务;

9)、熟悉常规的高压试验技术,范文TOP100如绝缘电阻测试、发电机和变压器直流电阻测试、高压断路器接触电阻测试、高压断路器跳合闸时间测试、变比试验、直流耐压试验、泄漏电流试验、介损试验、交流耐压试验等,能动手操作并作出一定的分析判断;

10)、本人接受过水力发电技术知识培训,熟悉水能发电技术相关知识及自动控制技术,能承担水能发电厂的前期建设和设备维护工作;

11)、熟悉电力节能技术相关知识,参加过电力节能设备的技术改造安装工作,能独立承担电力节能设备安装调试工作任务;

12)、参加过机组安装调试系统安装,了解机械安装的基本知识。

二、技术工作方面:

1、承担重大安装工作任务方面

1)、2004年参与了风岗县九道拐发电厂机组安装调试工作;

2)、2006年参与了余庆县尖封水力发电厂机组安装、调试工作

3)、2007年主持了杨家湾梯级水电站三级站的机组安装工作,专业负责了该站高压试验项目工作,范文写作主要参加了机组的交接验收。

2、承担技术革新、技术改造、管理创新及关键技术问题处理工作任务方面

关键技术问题处理:专业负责了观音岩电站技术供水系统改造,,避免了发电设备缺陷扩大,产生直接经济效益2万元,

3、编写操作规程、规范、标准及发表技术论文方面

1)、2006年,组织编写了杨家湾电站水轮发电机组运行检修规程

2)2007年,组织编写了观音岩电站发电机水轮发电机组运行检修规程

3)、2008年,组织编写了观音岩电站发电机水轮发电机组运行检修规程。

三、个人技术学习培训及传授技艺方面:

1、个人技术学习培训方面:

1)、1994年9月—1996年7月毕业于贵州航天学校机电一体化专业;

2)、2000年9月—2004年7月毕业于昆明理大学电力系统及自动化专业

3)、2004年7月—2008年7月在毕业于昆明理电气工程及自动化专业;

4)、2009年3月—2009年4月在贵阳学习微机保护自动化知识;

5)、2010年3月—2010年3月在贵阳学习大坝及水工建筑知识培训;

6)、2011年3月—2011年7月在贵阳参加安全技能培训;

7)、2011年4月—2011年6月在贵阳参加贵州金元集团“ERP”系统管控一体化基础数据整理培训。

2、传授技艺方面:

1)、1996-2004年,一直担任班组技术培训员,组织各类技术学习,对班组人员进行技术培训,以及进行技术培训管理工作。

2)、2006年后担任杨家湾梯级水电站生产副站长,组织杨家湾梯级水电站各类技术学习,以及进行技术培训管理工作。

3)、在担任生产筹备组副组长期间,最全面的范文参考写作网站自己编写多种专业的培训材料,对生产人员进行技术讲课和实践操作讲解。

4)、在传授技艺方面,通过多年的技术工作经验,针对发电系统人员素质现状,总结了“杨家湾梯级水电站电气二次识图快速掌握法”,“杨家湾梯级水电站电气二次故障快速查找法”,通过师徒传递和技术讲课等形式,将这些经验总结传授给其他的生产技术人员,提高了本企业生产人员技术素质水平。

四、技术资格及证书方面:

1)、1998年取得“电气助理工程师初级职称”;

2)、2010年取得“电气工程师高级职称”;

3)、2011年取得贵州省安全生产监督管理局 “生产安全员岗位和资格证书”;

五、业务技术工作所获荣誉方面:

1)、1998年获余庆方竹电站“先进工作者”荣誉称号;

2)、2003年获余庆方竹电站“先进工作者”荣誉称号;

3)、2011年获贵州中水能源股份有限公司“先进工作者”荣誉称号;

本人在本职工作上的成绩与荣誉都是在各级领导、各位老师傅的关心指导下取得的,企业各层组织在我个人学习和培训方面花费了大量精力与财力,使我有所进步,本人表示衷心感谢。

本人深刻认识到各方面的不足之处还很多,离上级组织对我的要求差距很大,希望各位专家、各位领导、各位师傅、各位同志多多指导,使我在工作上不

断进步。

本人将一如既往努力做好本职工作,认真学习业务技术,爱岗敬业,为电力事业的建设与发展贡献自己的力量。

六、附《观音岩水电站技术供水改造案例分析》

观音岩电站技术供水改造

一、概述。

观音岩水电站位于习水河中游官渡镇境内,坝址以上流域面积944km2,多年平均流量(考虑大滩水电站流量)19.8m3/s,观音岩水电站水库正常蓄水位采用290.50m。死水位以满足观音岩水电站在枯水时段在日内按“长蓄短发”的运行要求原则确定为288.50m。水库设计(P=3.3%)洪水位295.88m,最大下泄流量1750 m3/s,大坝下游设计洪水位286.29m;水库校核(P=0.5%)洪水位298.32m,最大下泄流量3060 m3/s,大坝下游校核洪水位289.24m。观音岩水电站水库总库容409万m3,正常蓄水位库容121万m3,死库容为75万m3,兴利库容46万m3。

观音岩水电站水库正常蓄水位290.50m,平均流量相应尾水位277.25m,最低尾水位276.60m,水最大毛水头13.76m,最小毛水头11.76m,平均毛水头13.05m。电站装机2*1600KW,年设计利用3000小时.

该电站投运后,由于电站是低水头,为保证轴承的技术供水水压,设计采用的是通过管径80mm的钢管从机组碟阀的前端取水,后经两台增压泵,流量20 m3/s,,电机功率为4KW,使其水压增加至0.2—0.25MPAa,以满足轴承的供水要求.

二、事故原因:

电站在试运行期间,发现了技术供水运行中存在的重大隐患及缺陷,主要表现为:由于进水管管径大,经过增压泵后,出水口管径小(25mm),电机欠压,导致电机发热,多次烧毁电机.,冷却水中断,导致机组被迫停运。

三、解决解决的措施和方法及手段

根据机组运行特性,为保证轴承的冷却用水,取消增压泵,增大滤水器出水端水管管径,结果冷却水水压为0.1-0.15MPa,轴承瓦温运行正常。

四、结论、实际效果

冷却水系统改造后,设备结构简化,维护方便,操作简单,并且完全